正规彩票网站app 單位工程質量評定表填表說明 巖石洞室開挖單位工程質量評定表 1、單位工程劃分:砼襯砌部位按設計分縫確定的塊劃分;錨噴支護部位按一次錨噴區劃分;不砌部位,可按施工檢檢驗收區劃分。 2、單位工程量:填寫開挖方量(m3)。 3、檢查項目中的地質弱面處理,應附上設計要求。洞室軸線項質量標準欄應標明規范名稱及編號,例如:《水工建筑物地下開挖工程技術規范》SDJ212-83。范例資料檢驗記錄欄不克不及只填“符合設計規范或要求”。

單位工程質量評定表填表說明

巖石洞室開挖單位工程質量評定表

正规彩票网站app1、單位工程劃分:砼襯砌部位按設計分縫確定的塊劃分;錨噴支護部位按一次錨噴區劃分;不砌部位,可按施工檢檢驗收區劃分。

2、單位工程量:填寫開挖方量(m3)。

正规彩票网站app3、檢查項目中的地質弱面處理,應附上設計要求。洞室軸線項質量標準欄應標明規范名稱及編號,例如:《水工建筑物地下開挖工程技術規范》SDJ212-83。范例資料檢驗記錄欄不克不及只填“符合設計規范或要求”。

4、檢測項目分“無結構要求或無配筋”和“有結構要求或有配筋”兩類,屬于哪一類填相應的欄。除平整度項外,其余均應按施工圖填設計值及其單位(m或cm)。

5、檢測數量:按橫斷面或縱斷面進行檢測,一般應不少于兩個斷面,總檢測點數不少于20個;局部突出或凹陷部位(面積在0.5 m2以上者)應增設檢測點(平整度用2m直尺檢查)。

6、單位工程質量標準:在檢查項目符合質量標準的前提下,檢測總點數中有70%及其以上符合標準,即評為“合格”,檢測總點數中有90%及其以上符合質量標準的,即評為“優良”。

1.jpg


軟基和岸坡開挖單位工程質量評定表填表說明

1、單位工程量:填寫開挖方量(m3)及開挖面積(m2) 。

2、檢查項目中的2、4、5、7項應附上設計要求說明。填寫不下可另附頁。如本例第2項設計要求為r≥1.55g/cm3。檢查數量:按50~100m正方形檢查網進行取樣,局部可加密至15~20m。

正规彩票网站app3、檢測項目分“無結構要求或無配筋”和“有結構要求或有配筋”兩類,屬于哪一類填相應的欄。除平整度項外,其余均應按施工圖填設計值及其單位(m或cm)。

4、檢測數量:200m2以內,總檢測點數不少于20個;200m2以上不少于30個;范例資料

正规彩票网站app5、評定意見:“一般檢查項目”后面的空格填“符合質量標準”或“基本符合質量標準”,視一般檢查項目 “檢查記錄”而定。

6、單位工程質量標準:在主要檢查項目符合質量標準的前提下,一般檢查項目基本符合質量標準,檢測總點數中有70%及其以上符合標準,即評為“合格”。若一般檢查項目符合質量標準,而且檢測總點數中有90%及其以上符合質量標準的,即評為“優良”。

2.jpg


混凝土單位工程質量評定表填表說明

1、單位工程量:填寫本單位砼澆筑量(m3)。

正规彩票网站app2、本表是在表1.5-1、表1.5-2、表1.5-3、表1.5-4和表1.5-5等工序質量評定后,由施工單位依照監理復核的工序質量結果填寫(從表頭至評定意見)。單位工程質量品級由建設、監理復核評定。

正规彩票网站app3、單位工程質量標準。合格:工序質量全部合格。優良:工序質量全部合格,優良工序達50%及以上,且主要工序全部優良。

3.jpg


基礎面或砼施工縫處理工序質量評定表填表說明

1、單位工程量除填砼量(m3)外,還要填基礎巖面、施工縫或軟基面處理的數量(m2)。

正规彩票网站app2、本工序表分為基礎巖面、砼施工縫和軟基面等三種類型。各類檢查項目與質量標準不相同。所評定工序屬于那種類型,就按相應類型檢查項目的質量標準進行質量檢驗,并記錄檢驗結果。本例為砼施工縫處理工序,故按表中2項的(1)、(2)項次檢查處理質量,并記錄。

正规彩票网站app3、工序質量標準:在開倉前進行最后一次檢查,主要檢查項目符合質量標準,其他檢查項目基本符合質量標準,評為“合格”;全部符合質量標準,即評為“優良”。

混凝土模板工序質量評定表填表說明

1、單位工程、分部工程、單位工程名稱、部位填寫與單位工程表1.5相同。

2、單位工程量除填本單位砼量(m3)外,還要填模板安裝量(m2)。

3、檢查項目項次1質量標準欄須填寫設計要求,如寫不下可另附頁。本例將設計要求(支撐牢固、穩定)直接填寫在欄內。

4、檢測項目:

正规彩票网站app(1)允許偏差欄,分為三種,應按模板性質及種類在相應欄內加“√”標明。本例模板是外露外面、鋼模,故在鋼模處加“√”。

(2)第4、5、6、7項應按施工圖填寫設計值及其單位(m或cm)。實測值應對應于設計值,且一般同單位,而不該填偏差值。

(3)檢測數量:按水平線(或垂直線)支配檢測點。總檢測點數量:模板面積在100cm2以內,不少于20個;100cm2以上,不少于30個。

5、質量標準:在主要檢查項目符合質量標準的前提下,一般檢查項目基本符合質量標準,檢測總點數中有70%及以上符合質量標準,即評為“合格”。一般檢查項目符合質量標準,檢測總點數中有90%及以上符合質量標準,即評為“優良”

資料員教程水利單位工程質量評定


混凝土鋼筋工序質量評定表填表說明

1、單位工程量除填本單位砼量(m3)外,還要填鋼筋工程量(t)。

正规彩票网站app2、檢查項目項次1質量標準欄為符合設計,填表時須在該欄中注明設計圖號,本例為:水工08A。如果鋼筋有替換等實際情況應在附頁注明。

正规彩票网站app3、檢測數量:先進行宏觀檢查,沒發現有明顯不合格處,即可進行抽樣檢查,對梁、板、柱等小型構件,總檢測點數不少于30個,其余總檢測點數一般不少于50個。

4、質量標準:在主要檢查、檢測項目符合質量標準的前提下,一般檢查項目基本符合質量標準,檢測總點數中有70%及以上符合質量標準,即評為合格,一般檢查項目符合質量標準,檢測總點數中有90%及以上符合質量標準,即評為優良。

資料員教程水利單位工程質量評定


砼止水、伸縮縫和排水管安裝工序質量評定表填表說明

正规彩票网站app1、單位工程、分部工程、單位工程名稱、部位填寫與單位工程表1.5相同。

2、單位工程量除填本單位砼量(m3),還要填本工序工程量(止水、伸縮縫、排水管)。

正规彩票网站app3、檢查項目項次5允許偏差為符合設計要求,填表時應將設計止水插入基巖部分的要求寫出。

4、檢測數量:一單位工程中若同時有止水、伸縮縫和壩體排水管三項,則每一單項檢查(測)點不少于8個,總檢查(測)點數一般不少于30個;若只有其中一項或兩項總檢查(測)點數一般不少于20個。范例資料

5、檢測項目項次3金屬止水片搭接長度允許偏差欄年列“不小于20,雙面氧焊”是搭接長度的質量標準,并非允許偏差值,項次5與項次10所列內容也是質量標準。

正规彩票网站app6、質量標準:在主要檢查項目符合質量標準的前提下,一般檢查項目基本符合質量標準,檢測總點數中有70%及以上符合質量標準,即評為合格,一般檢查項目符合質量標準,檢測總點數中有90%及以符合質量標準,即評為優良。

資料員教程水利單位工程質量評定


混凝土澆筑工序質量評定表填表說明

1、單位工程、分部工程、單位工程名稱、部位填寫與單位工程表1.5相同。

2、單位工程量除填本單位砼量(m3)。

3、檢驗日期:砼澆筑時和拆模后分別進行檢查,填寫檢查起始及截止時間。

4、檢查項目項次9中△有外面平整要求的部分,指過流外面及高速水流區,或設計有特殊要求的部位。

5、項次10麻面指砼外面局部涌現直徑與深度均小于5mm的不凹坑。項次11蜂窩指砼外面無水泥漿,露出石子深度大于5mm,但小于掩護層的缺陷。狗洞指砼內部松散骨料深度跨越掩護層厚度的質量問題。

正规彩票网站app6、項次12露筋指鋼筋無砼包裹而外露的缺陷。

7、項次14外面裂縫指砼外面短小、不跨層的無規則裂縫。項次15深層及貫穿裂縫,對一般大體積砼部位,深層裂縫指縫深與縫寬均跨越1m的裂縫。貫穿裂縫指平面貫穿全倉,或縫深跨越澆筑層。

8、質量標準:如果主要檢查項目全部符合優良質量標準,一般檢查項目符合優良或合格質量標準,評為優良;如果主要檢查項目全部符合合格質量標準,一般檢查項目基本符合合格質量標準評為合格。

資料員教程水利單位工程質量評定


巖石地基帷幕灌漿單位工程質量評定表填表說明

正规彩票网站app1、單位工程劃分:以相鄰10~20孔為一個單位工程。

正规彩票网站app2、單位工程量:灌漿孔總長度(m)。

3、填表依據:本表依據各孔施工記錄填寫,施工單位務必做好施工記錄,監理要認真檢查。

4、檢查項目項次1、3~9、12的質量標準欄均須填寫“設計要求”或規范名稱編號,本例以將設計具體要求或執行的規范名稱及編號填寫在相應欄內。

5、各孔檢測結果:每個孔共有13個檢查項目,每項檢查結果用符號表示:以“√”表示符合質量標準,以“0”表示基本符合質量標準,“×”表示不符合質量標準。

6、各孔質量評定:各孔質量品級用符號表示:以“√”表示優良,以“0”表示合格,“×”表示不合格。

(孔的)質量標準:在主要檢查項目全部符合質量標準前提下,一般檢查項目也符合質量標準的孔評為優良孔;一般檢查項目基本符合質量標準的孔評為合格孔。

正规彩票网站app7、單位工程效果檢查:帷幕灌漿檢查孔的數量宜為灌漿孔總數的10%,一個單位工程內,至少應支配1個檢查孔。壓水試驗在該部位灌漿結束14d后進行。檢查孔位采取巖芯,計算獲得率并加以描述。

壓水試驗標準:合格:壩體混凝土與基巖接觸段及其下一孔段的合格率為100%,再以下各孔段合格率≥90%,不合格段的透水率≤2.0q,且不集中(若個別孔段透水率跨越2.0q,則應處理,處理達到合格)。優良:壩體砼與基巖接觸及其下一孔段合格率為100%,再以下各孔段合格率≥90%,不合格段的透水率≤1.5q,且不集中。

8、單位工程質量標準:在本單位灌漿孔全部合格的前提下,若優良孔占70%及以上,且單位效果檢查為優良,則評為“優良”;若優良孔數達不到70%,或單位效果檢查只評為合格,則本單位評為“合格”。

資料員教程水利單位工程質量評定


水工隧洞回填灌漿單位工程質量評定表填表說明

正规彩票网站app1、單位工程劃分:以施工確定的區、段劃分。

2、單位工程量:灌漿孔總長度(m)。

3、填表依據:本表依據各孔施工記錄填寫,施工單位務必做好施工記錄,監理要認真檢查。

4、檢查項目項次1、2、5~8的質量標準有“設計要求”的,應將設計具體要求或規范名稱、編號填寫在相應欄內。

5、各孔檢測結果:每個孔共有9個檢查項目,每項檢查結果用符號表示:以“√”表示符合質量標準,以“0”表示基本符合質量標準,“×”表示不符合質量標準。

正规彩票网站app6、各孔質量評定:各孔質量品級用符號表示:以“√”表示優良,以“0”表示合格,范例資料“×”表示不合格。

正规彩票网站app質量標準:在主要檢查項目全部符合質量標準前提下,一般檢查項目也符合質量標準的孔評為優良孔;一般檢查項目基本符合質量標準孔評為合格孔。

正规彩票网站app7、單位工程效果檢查:水工隧洞回填灌漿質量檢查在該部位灌漿結束7d后進行,檢查孔應支配在脫空較大、串漿孔集中以及灌漿情況異常的部位,其數量為灌漿孔數的5%,檢查方法可采取鉆孔注漿法:局孔內注入水灰比2:1的漿液,在規定壓力下,初始10min內注入量不跨越10L為合格。

正规彩票网站app8、單位工程質量標準:在本單位工程灌漿效果符合要求的前提下,灌漿孔全部合格,若優良孔占70%及以上,即評為優良;若優良孔數達不到70%,即本單位工程評為合格。

資料員教程水利單位工程質量評定


高壓噴射灌漿單位工程質量評定表填表說明

1、單位工程劃分:以相臨5~10孔為一單位工程。

2、單位工程量:灌漿孔總長度(m,旋噴),或灌漿開線的防滲墻垂直投影面積(㎡,定噴、擺噴)。

3、填表依據:本表依據各孔施工記錄填寫,施工單位務必做好施工記錄,監理要認真檢查。

4、第9項定噴(或擺噴、旋噴)共列三類,屬于哪一類,便在其上打“√”,本例為擺噴、即在擺噴處打“√”。

5、各檢查項目的質量標準均有“設計要求”,應將設計具體要求填入相應欄或另附頁方式。

6、各孔檢測結果:每個孔共有12個檢查項目,每項檢查結果用符號表示:以“√”表示符合質量標準,以“0”表示基本符合質量標準,“×”表示不符合質量標準。

正规彩票网站app7、各孔質量評定:各孔質量品級用符號表示:以“√”表示優良,以“0”表示合格,“×”表示不合格。

(孔)質量標準:在主要檢查項目全部符合質量標準前提下,一般檢查項目也符合質量標準的孔評為優良孔;一般檢查項目基本符合質量標準孔評為合格孔。

正规彩票网站app8、單位工程效果檢查:

1)物探檢驗結果符合設計要求

2)注水試驗:滲透系數K≤K

9、單位工程質量標準:在本單位灌漿孔全部合格的前提下,若優良孔占70%及以上,且單位效果檢查優良,則評為“優良”;若優良孔數達不到70%,或單位效果檢查只評為合格,則本單位評為“合格”。

混凝土防滲墻單位工程質量評定表填表說明

1、單位工程劃分:以每一槽孔為一個單位工程。

2、單位工程量:本單位砼體積(m3)。

3、檢查項目項次2、4、10、15的質量標準欄中有設計要求,須填寫出設計具體要求。本例除項次10因內容多,另附頁外,其余各項均填寫出設計具體要求。項次17必須填寫檢查結果,砼芯結構、外面情況、砼抗壓強度、抗滲標號、彈性模量必須符合設計標準,強度担保率在80%以上。

4、單位工程質量標準:在槽孔的主要檢查(測)項目符合質量標準的前提下,凡其它檢查項目基本符合質量標準,且其它檢測項目有70%及以上符合質量標準的,評為“合格”。凡其它檢查項目全部符合質量標準,且其它檢測項目有90%及以上符合質量標準的,評為“優良”。

砂料質量評定表填表說明

正规彩票网站app1、檢驗日期:檢驗月(季)的開始及終止日期。

2、數量:填寫本批檢驗資料所代表的砂料總量。

3、產地:填寫砂料出產地。

4、檢查數量:按月或季進行抽樣檢查分析,一般每生產500 m3砂石料,在凈料堆放場取組樣,總抽檢數量:按月檢查分析,不少于10組;按季檢查分析,不少于20組。要分規格進行質量評定。

5、檢驗記錄:填寫抽檢組數、最大值~最小值、合格組數。

6、質量標準:綜合分析抽樣檢查結果時,應分規格評定質量。凡抽樣檢查中主要檢查項目全部符合標準,任一種規格的其他檢查項目有90%及其以上的檢查點符合質量標準的,即評為優良;有70%及其以上的抽點符合質量標準的,即評為合格。

資料員教程水利單位工程質量評定


粗骨料質量評定表填表說明

1、抽檢日期:填寫檢驗月(季)的開始及終止日期。

2、數量:填寫本批檢驗資料所代表的粗骨料總量m3

3、產地:填寫粗骨料出產地名或料場名稱。

4、檢查數量:按月或季進行抽樣檢查分析,一般每生產500 m3正规彩票网站app砂石料,在凈料堆放場取組樣,總抽檢數量:按月檢查分析,不少于10組;按季檢查分析,不少于20組。要分規格進行質量評定。

正规彩票网站app5、檢驗記錄:填寫抽檢組數、最大值~最小值、合格組數。

6、質量標準:綜合分析抽樣檢查結果時,應分規格評定質量。凡抽樣檢查中主要檢查項目全部符合標準,任一種規格的其他檢查項目有90%及其以上的檢查點符合質量標準的,即評為優良;有70%及其以上的抽點符合質量標準的,即評為合格。

混凝土拌和質量評定表填表說明

1、分部工程名稱:填寫使用本批砼料的分部工程名稱。

2、分部工程量:填寫本批檢驗資料所代表的砼總量m3及砼設計品級或設計標號。

正规彩票网站app3、項目質量品級:依照表1.20-1、表1.20-2評定結果填寫。

4、質量標準:在混凝土拌和物、砼試塊兩個項目均達到合格標準的前提下,如試塊質量達到優良,則評為優良;如試塊質量只達到合格,則評為合格。

砼拌和物質量評定表填表說明

1、本表依據施工單位施工過程的檢驗記錄和監理檢查后評定。

2、表頭填寫與表1.20相同。

3、檢驗日期:填寫本批砼檢驗月(季)的開始日期及終止日期。

正规彩票网站app4、本表第3、4、5、6項要填寫設計具體要求,第一項原資料稱量偏差填寫拌和樓(站)施工配料單規定的各種資料的稱量(kg)及實測結果。

正规彩票网站app5、試驗記錄欄填:檢查組數、實測最大值、最小值、合格組數。

正规彩票网站app6、質量標準:如果主要檢查項目全部符合優良標準,一般檢查項目符合優良或合格標準,評為優良。若主要檢查項目只符合合格標準,一般檢查項目基本符合合格標準,則評為合格。

混凝土試塊質量評定表填表說明

1、本表依據施工單位在機口及倉面取樣成型的28天齡期砼試件試驗結果及統計資料,經監理檢查后評定。

2、表頭填寫與表1.20相同。

正规彩票网站app3、分部工程量:填寫本批試塊所代表的砼量、砼設計品級、試塊組數。

4、檢驗日期:填寫本批試塊質量檢驗的開始日期及終止日期。

正规彩票网站app5、檢查項目:第4項要標明設計標號。

6、檢驗記錄:第1、4項要檢查組數、各組試塊的實測值。若實測值較多,也可填實測組數、最大值~最小值,合格組數。

7、試驗數據統計:按《水利水電工程施工質量評定規程(試行)》(SL176-2007)第4.5.9條規定進行。

8、質量標準:全部檢查項目符合合格標準前提下,如主要檢查項目為優良,則評為優良。若主要檢查項目為合格,則評為合格。

9、試塊取樣要求:混凝土應在繞筑所在隨機抽取,每組三個試塊應在同一盤混凝土中取樣制作。每100盤,但不跨越100m3的同配合比的混凝土取樣次數不得少于一次;每一工作班拌和的同配合比混凝土不足100盤時,其取樣次數不得少于一次。

  • 收藏1

  • 打賞0

申明:內容來自用戶上傳,著作權歸原作者所有,如涉及侵權問題,請,我們將及時處理!

回復

分享至:

  • 2019年07月11日 08:33:14 2樓

    謝謝分享~

    回復 0 舉報
  • 2019年07月12日 17:39:06 3樓

    有用,感謝分享

    回復 0 舉報
  • 2019年07月17日 09:31:44 4樓

    樓主辛苦。謝謝分享!

    回復 0 舉報
  • 2019年07月17日 13:08:38 5樓

    非常感謝樓主分享!

    回復 0 舉報
評論 請使用文明語言進行專業交流,惡意灌水將受隨處罰

請先 登錄,再評論!

加載更多資料

關注 私信

掃碼下載官方APP

TA的關注
相關標簽