來源:制冷百科 如有侵權請聯系刪除 空調一般分為兩大類: 1、適性空調 這類空調的作用是造成室內空氣具有良好的生活環境,給人們提供一個良好的工作和生活環境,使在里邊的人感到舒適。 2、工藝性空調(精密空調) 為了滿足精密設備特殊工藝及特定環境的要求而設計的,其目的是精確控制其溫度、濕度等并要求控制在一定范圍。 國家計算機房環境要求: 溫度:夏季23±1 ℃ ;

來源:制冷百科

如有侵權請聯系刪除


空調一般分為兩大類:

1、適性空調

這類空調的作用是造成室內空氣具有良好的生活環境,給人們提供一個良好的工作和生活環境,使在里邊的人感到舒適。

2、工藝性空調(精密空調)

為了滿足精密設備特殊工藝及特定環境的要求而設計的,其目的是精確控制其溫度、濕度等并要求控制在一定范圍。


國家計算機房環境要求:

溫度:夏季23±1 ℃ ;

溫度:不允許發生大范圍變更,其值小于5℃/H;

濕度范圍:正规彩票网站app45%~65%RH ±5%

潔凈度:正规彩票网站app每升空氣中粒子大于0.5微米的顆粒數<=18000粒/升

氣流速度:地板風口出風速度;

溫度過高危害:

溫度過高5 ℃ :計算機可靠性下降25%;

溫度過高10 ℃ :計算機可靠性下降40%;

濕度過高或過低危害:

正规彩票网站app濕度跨越80%RH :空氣凝露,可能導致設備短路

正规彩票网站app濕度低于30%RH :發生靜電


精密型與舒適型空調機組的比較:

343.png

333.png

444.png



機房專用空調基本系統構成

制冷系統、加熱系統、加濕系統、去濕系統 。

加熱系統:

正规彩票网站app分電加熱,熱汽加熱,熱水加熱等幾大類。

電加熱 :元件通電發熱發生熱源。

熱汽加熱:利用暖汽系統進行加熱。

熱水加熱:利用熱水系統進行加熱。

熱汽、熱水加熱多用于中央空調,精密空調為提高效率,多采取電加熱。

加濕系統:

正规彩票网站app電極式加濕器。

正规彩票网站app紅外線式加濕器。

正规彩票网站app超聲波加濕器。

電極式加濕器原理:在電極上施加電壓將水擊穿,在電流的作用下形成熱量使水沸騰發生蒸汽。

除濕系統:空氣降溫時或除濕時空調房間內達到飽和,飽和水蒸汽會在蒸發器上冷凝成水排出到室外。

7 種冷卻模式:

直接膨脹 – 風冷

直接膨脹 – 水冷

正规彩票网站app直接膨脹 –水冷和自然冷卻 (低噪音/更節能型)

冷凍水機組

雙冷源 – 直接膨脹 (風冷)和冷凍水機組

雙冷源 – 直接膨脹(水冷)和冷卻水機組

雙路冷凍水機組


精密空調的選配

制冷方式確定:

正规彩票网站app風冷---配置簡單,維護容易,需要占用空間小。

水冷---制冷效率高,運行費用低 。

冷凍水冷---配置簡單,經濟,水管長度基本不受限制。

優先考慮風冷方式,結構簡單,安裝方便,彼此自力,沒有故障關聯,

擴容方便。

有安裝限制:正规彩票网站app制冷管道不克不及過長,室外機不該低于室內機3米。

機房內的熱源:

計算機設備的散熱(主導熱量)。

正规彩票网站app照明散熱。

機房六面圍。

護傳熱。

人體散熱。

正规彩票网站app新風傳熱。

臨時用電設備散熱。

確定制冷量要求:

用熱負荷計算。

根據設備的總數量計算出顯熱冷量的要求。

若設備為未知,則利用經驗法,如以每平方米350W-500W計算,求出總冷量再乘以0.9顯熱比得出顯冷負荷。

考慮擴容:

精密空調的負荷一般要根據工藝房間的實際余熱余濕以及狀態的變更進行準確計算,但在條件不允許時也可估算,下面介紹兩種簡便計算方法:

方法一:功率及面積法

Qt=Q1+Q2

Qt 總制冷量(KW)

正规彩票网站appQ1 室內設備負荷(=終端設備功率×0.8)

Q2 環境熱負荷(=0.18kW/m2 ×機房面積)

方法二:面積法(當只知道面積時)

正规彩票网站appQt=S×P

Qt 總制冷量(KW)

正规彩票网站appS 機房面積( m2)

P 冷量估算指標(根據分歧用途機房的估算指標選取)

方法三:綜合計算法

Qt=Q1+Q2

Qt:總制冷量

正规彩票网站appQ1=UPS容量×功率因數×0.7

Q2=需要制冷的房間面積×各地區墻及門窗、照明、新風、人體的熱導估算值。

考慮冗余:

任何設備都有損壞的可能,如果沒有空調則資訊系統也不克不及工作,至于冗余的多少則視設備的重要性來定。

氣流的配送

正规彩票网站app場地有活動地板,可利用下送風/頂回風。

活動地板至少担保300mm高,而且地面上應鋪設隔熱層。

如頂部送風應留有500mm高的空間。

如采取風管系統送風則要計算其管壓降和各出風口的風量 。

正確選擇空調的擺放位置:

送風方式:

送風方式:

送風方式:

送風方式:

冷熱通道的設計:

精密空調的選配:

在選取設備制冷總量不變的情況下,適當增加設備數量,降低單機制冷容量可取的溫度均衡的更好效果。

正规彩票网站app選擇不跨越60KW制冷容量的機組,可以獲得更好的機組特性,但也應注意投資和機組性能的平衡。

正规彩票网站app選配機組時還應注意設備的搬運通道,選用合適尺寸的機組可以大大降低工程施工的難度,提高工程的效率。

安裝注意事項及管路選擇

注意事項1:

注意事項2:


更多干貨請關注微信 公眾號易筑暖通:

暖通.jpg

  • 收藏5

  • 打賞0

正规彩票网站app申明:內容來自用戶上傳,著作權歸原作者所有,如涉及侵權問題,請,我們將及時處理!

回復

分享至:

  • 2019年07月12日 08:27:12 2樓

    奧in哦次奧秘書處馬屁

    回復 0 舉報
  • 2019年07月12日 09:02:48 4樓

    感謝樓主分享、辛苦!

    回復 0 舉報
  • 2019年07月12日 13:38:45 5樓

    對癥下藥,這才是設置空調的精髓!

    回復 0 舉報
  • 2019年07月12日 15:23:11 6樓

    謝謝分享

    回復 0 舉報
  • 2019年07月14日 09:03:44 7樓
    贊贊贊
    回復 0 舉報

    來自

評論 請使用文明語言進行專業交流,惡意灌水將受隨處罰

請先 登錄,再評論!

加載更多資料

關注 私信

掃碼下載官方APP

TA的關注
相關標簽