框架結構設計知道


新人求教,盈建科結構梁圖校審的時候,涌現毛病



“KL8,第7跨:



 不滿足沿梁全長縱向配筋要求:框架梁, 高規6.3.3 2”



參看高規如下







6.3.3  梁的縱向鋼筋配置,尚應符合下列規定:



       1 抗震設計時,梁端縱向受拉鋼筋的配筋率不宜大于2.5%,不該大于2.75%;當梁端受拉鋼筋的配筋率大于2.5%時,受壓鋼筋的配筋率不該小于受拉鋼筋的一半。



       2 沿梁全長頂面和底面應至少各配置兩根縱向配筋,一、二級抗震設計時鋼筋直徑不該小于14mm,且分別不該小于梁兩端頂面和底面縱向配筋中較大截面面積的1/4;三、四級抗震設計和非抗震設計時鋼筋直徑不該小于12mm。



       3 一、二、三級抗震品級的框架梁內貫通中柱的每根縱向鋼筋的直徑,對矩形截面柱,不宜大于柱在該方向截面尺寸的1/20;對圓形截面柱,不宜大于縱向鋼筋所在位置柱截面弦長的1/20。



感覺是符合規范的,不知道有什么問題或者需要注意的地方。



請求各位大神不吝賜教





申明:內容來自用戶上傳,著作權歸原作者所有,如涉及侵權問題,請與我們聯系,我們將及時處理! 收藏0 回復

分享至:

回答 請使用文明語言進行專業交流,惡意灌水將受隨處罰

登錄 介入回答!

加載更多
TA的關注
推薦資料
推薦課程